Фрекауцан Михаил(дядьмиша) писал(а):
... а вы диагностику "на холодную" сделали ??...
Та, честно говоря - я-бы не назвал это диагностикой, потому-как для этого надо иметь полный образ исследований. То - что мне попадалось - звонилось нормально, однако - всё я не прозвоню...
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) писал(а):
...почему вы решили запитать от 60 вольт ?? ... и зачем вы пристраиваете 12.5 вольт со стороны ??...
Ну-у.., как-бы.. - избежать насыщения, с вытекающими из этого "следствиями". Чтоб не зависеть от обмотки самоподпитки - я включаю отдельное питание. Да - при этом не работает система защиты на случай неисправного трансформатора - а на этот случай я и питаю высоковольтный каскад сниженным до 60-ти вольт напряжением. Конечно - хорошо-бы ещё дроссель последовательно трансформатору поставить.
Но я не комплексую: я подал со стороннего генератора 60 кГц на затвор ключа - и "всё остальное" заработало.
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) писал(а):
...лампу накаливания на 60 ватт ...
- И что вы на ней увидите? Мне нужно именно посмотреть - что происходит, какие насыщения, при приближении к каким условиям они появляются. Я ещё собираю лабораторный блок питания (если интересно) с ШИМ-регулированием до трёхсот вольт, - с защитами и всё-такое, а-то ваша лампа (как и предохранитель) срабатывает - когда всё уже сгорело, а мне хочется предохранить детали при исследованиях.
Ещё раз: всё сводится к чему: к заданиям условий - при которых контроллер запуститься независимо от исправности остальных компонентов. - Прошу просветить.