Статическое электричество — совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках (Википедия).
Благодаря научным трудам Кулона, Грина, Гауса и Фарадея "появилась" электростатика - раздел учения об электричестве. Трудно представить современную электронику без явления накопления электрического заряда. В школе с ним нас знакомит "Элементарный учебник физики" Г.С. Ландсберг Часть 2. Электричество и магнетизм. Более подробней явление электростатики рассматривается в 1 Главе учебника И.Н. Добротворского "Теория электрических Цепей".
Еще в 15 веке явлению статического заряда и защите от него уделялось огромное внимание. Искра во время разряда была способна зажечь порох и в результате привести к разрушению стен оборонительных сооружений. Хотя разряд статического электричества на поверхности тела болезненное но не опасное для человека явление, он может нанести серьезный вред электронным компонентам.
Задачу антистатической защиты отведение (рассеивание) заряда с поверхности соприкосновения с элементами, подверженными пагубному влиянию электрического заряда можно решать разными способами. Это и специальная одежда, и покрытие рабочих зон, и ионизаторы воздуха.
Хотелось бы узнать - какими методами защиты от электростатического напряжения пользуются современные инженеры по ремонту электронных устройств?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 00:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 сен 2011 22:41
Сообщения: 442
Откуда: Орехово-Зуево
Город: Москва
Некоторые, которым пора, заземлились полностью... А жаль... Я хожу по ковру, что в принципе стремно и потом сажусь за стол и работаю. Не исключаю выхода из строя аппаратуры от статики, но лично я с таким не сталкивался. За исключением одного эксперимента, взял оперативку живую, хорошенько потер ее об волосы, после данных манипуляций планка померла. Как то так.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 10:49 
Мастер
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 24 мар 2009 21:04
Сообщения: 1208
Откуда: Самара
АНТИСТАТИЧЕСКОЕ И ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_203

_________________
"Лучше скажи мало,но хорошо." Козьма Прутков


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 09:27 
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2011 12:34
Сообщения: 77
Город: Москва
Коврик антистатический на стол, обязательно заземленный. Заземление в розетке проверить на наличие хотябы. Жало на паяльнике заземленное, это от паяльника зависит.
Вот и все, вероятность, что мастер и инструмент заземлится о коврик почти 100% + вероятность запороть чип тоже почти 0% итого получаем правтически нулевую вероятность запороть статикой микросхему. И в последнее время производители чипов заботятся о внутренней защите микросхем, так что нечего лишний раз вольноваться, особенно в цифровой технике. С аналоговой типа АЦП, операционниками, дискретными полевиками и прочим нужно поаккуратнее.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 16:13 
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2013 01:06
Сообщения: 24
Город: Lugansk
Vasiliym86 писал(а):
Коврик антистатический на стол, обязательно заземленный. Заземление в розетке проверить на наличие хотябы. Жало на паяльнике заземленное, это от паяльника зависит.
Вот и все, вероятность, что мастер и инструмент заземлится о коврик почти 100% + вероятность запороть чип тоже почти 0% итого получаем правтически нулевую вероятность запороть статикой микросхему. И в последнее время производители чипов заботятся о внутренней защите микросхем, так что нечего лишний раз вольноваться, особенно в цифровой технике. С аналоговой типа АЦП, операционниками, дискретными полевиками и прочим нужно поаккуратнее.

А как коврики "относятся" к производству работ на них (истирание, нагревание, выплескивание)?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 10:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 окт 2007 05:20
Сообщения: 134
У меня коврик пару лет. ничего с ним не делается. толька пара пятен от нагрева выше 400 и все.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:40 
Мастер и Администратор
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 11 ноя 2005 11:31
Сообщения: 15489
Откуда: Украина
Город: Odessa
Упаси Вас бог цеплять на руку проводочки. Мы не сборщики на конвеере, несмотря на большое сопротивление резистора попадание рукой под напряжение может привести к беде.

_________________
ремонт ноутбуков, планшетов в Одессе
продажа паяльных станций Термопро ик-650
и расходных материалов для пайки и ремонта


Вернуться к началу
 Профиль ICQ WWW  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 15:14 
Мастер и Супермодератор
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июл 2008 12:02
Сообщения: 6535
Откуда: Рязань
hunter03 писал(а):
У меня коврик....

Maxim Skridonenko писал(а):
Упаси Вас бог цеплять на руку проводочки....

....мои три копейки....
..за долгое время работы ....с кмоп-ами ..да и с чипами...сделал себе такую штуку..опишу словами..
из "липучки"(застежки) делается браслет...по обхвату ноги в области стопы ...прошнуровывается медной проволокой от витой пары...к проволоке мягкий провод с маленькой прищепкой от изм.приборов, который цепляется к П-образной скрепке, воткнутой на выход в каблук(остриями к полу)...
..всё это добро под штаниной и работе не мешает, избыток статического напряжения сливается в пол...эффект поразительный...перестало долбить по рукам, когда после движений задницей на синтетическом стуле хватаешься за стеллаж...да и с микрухами гораздо спокойнее работаешь...

_________________
...!!стучитесь....и вас откопают...
...!!knock.. and you will be dug up...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 23:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2008 14:59
Сообщения: 145
Откуда: Украина, Полтава
Maxim Skridonenko писал(а):
Упаси Вас бог цеплять на руку проводочки. Мы не сборщики на конвеере, несмотря на большое сопротивление резистора попадание рукой под напряжение может привести к беде.

Полностью согласен!!!!
коврики, браслеты все это класно, а кто у нас знает, как правильно сделать шину заземления?, а не зацепится на глухозаземленную нейтраль, или провести оголенной арматурой до непонятного контура.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 23:43 
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2010 17:20
Сообщения: 800
Город: Буденновск
отдельный контур лучше.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 11:06 
Эксперт по матрицам
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2008 23:43
Сообщения: 1130
Откуда: Russia
Город: Moscow
Maxim Skridonenko писал(а):
Упаси Вас бог цеплять на руку проводочки. Мы не сборщики на конвеере, несмотря на большое сопротивление резистора попадание рукой под напряжение может привести к беде.


Дык резюк требуется крайне немелкий.
Насколько я помню условия заземления по ТБ - это 2 мегаома с пробойным не менее 2 кВ. Обычно делались "кишкой" из нескольких последовательно соединённых МЛТ-2.

Соотсетственно, если по правилам, то никаких бед...

Кстати, все столы и шкафы заземляются через аналогичные резисторы, а не накороткую...

_________________
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)


Вернуться к началу
 Профиль WWW  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 15:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 дек 2010 07:49
Сообщения: 175
Город: Vladivostok
А что это за хрень такая - Беспроводный антистатический браслет (Cordless Wireless Anti Static ESD Discharge Cable) ? :sh_ok:

Из описания: Не требует заземляющего провода, так как электростатический заряд от тела направляется к специально сконструированному рассеивающему блоку, установленному на ремешке.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 22:40 
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2012 12:51
Сообщения: 45
Откуда: Чебоксары
Город: Чебоксары
igor40 писал(а):
Maxim Skridonenko писал(а):
Упаси Вас бог цеплять на руку проводочки. Мы не сборщики на конвеере, несмотря на большое сопротивление резистора попадание рукой под напряжение может привести к беде.

Полностью согласен!!!!
коврики, браслеты все это класно, а кто у нас знает, как правильно сделать шину заземления?, а не зацепится на глухозаземленную нейтраль, или провести оголенной арматурой до непонятного контура.

Вот и мы готовимся к зиме.выбор встал с шиной заземления.каким сечением и из какого материала?


Вернуться к началу
 Профиль ICQ WWW  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 05:32 
Мастер
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 03 окт 2009 18:17
Сообщения: 836
Откуда: Киев, Украина
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) писал(а):
..всё это добро под штаниной и работе не мешает, избыток статического напряжения сливается в пол...эффект поразительный...перестало долбить по рукам, когда после движений задницей на синтетическом стуле хватаешься за стеллаж...да и с микрухами гораздо спокойнее работаешь...


Слууууушай, а как эта штука будет работать в условиях ковролина?
После того, как меня в том году раза три долбануло толстенной искрой сантиметра в 4 от стеллажа, после того как я всего лишь встал со стула и прошел три шага до него - я теперь начинаю дергаться, хотя даже осень с ее сыростью еще не кончилась.
В том году спасались разбрызгиванием из пульверизатора поллитра-литр воды на ковролин, помогало часа на полтора-два, потом опять долбежка начиналась, опять приходилось брызгать.

С той зимы выработалась жесткая привычка, садясь за стол, либо пинцетом касаться корпуса паялки, либо нейтрали лабораторика, т.к. феерверки надоели, да и больно все это.

З.Ы. А напарникам (сменил двоих за два года) хоть бы хны, ходят и ржут с меня, гады ;(

_________________
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]


Вернуться к началу
 Профиль ICQ WWW  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 15:56 
Мастер и Супермодератор
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июл 2008 12:02
Сообщения: 6535
Откуда: Рязань
[az113] Михаил Грехов писал(а):
Слууууушай, а как эта штука будет работать в условиях ковролина?

...про ковролин врать не буду...по-моему, ковролину вообще не место в техзоне....на керамической плитке хорошо работает.. :nez-nayu: ну-у линолеум куда не шло...
[az113] Михаил Грехов писал(а):
С той зимы выработалась жесткая привычка, садясь за стол, либо пинцетом касаться корпуса паялки, либо нейтрали лабораторика, т.к. феерверки надоели, да и больно все это.

... :) ..вот-вот...это и сподвигло...!!но руки нужнее, поэтому использовал в качестве громотвода ноги... :-)

_________________
...!!стучитесь....и вас откопают...
...!!knock.. and you will be dug up...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 


Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Sergey_SM, Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB