Текущее время: 25 апр 2024 18:49


Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 11:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013 18:26
Сообщения: 350
Город: Одесса
Купил себе для паялки сие чудо. Или оно дерьмо или руки у меня кривые. Получается такая штука: с увеличени ем температуры увеличивается ошибка показаний. Например если 100 градусов он показывает еще более менее +/- 3-4град, то при 220 градусах ошибка достигает 20 градусов. Можно ли это как-нибудь исправить или выкинуть его нафиг. Автоматическую настройку делал, про корректировку показаний я знаю, но хочется чтобы он без корректировки показывал. В инете его все так хвалят, а оно такое дерьмо :ny_tik:


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 авг 2015 18:47
Сообщения: 86
Город: Саратов
а термопару проверили? у меня именно так врут дешевые китайские термопары.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013 18:26
Сообщения: 350
Город: Одесса
Брал в комплекте с контроллером. А какую ему нужно?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 22:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 авг 2015 08:30
Сообщения: 1
Город: Тольятти
Здравствуйте! Пробовал тоже настраивать, там два режима, один с пид регулированием, а другой с учётом гистерезиса.
Какой у вас включен?
Пробовал с гистерезисем , он работает в пределе температур которые я выставлял +- 2гр. но если нагреватели керамика то там инертность у них большая +- 10-15гр
Лучше на пиде работать там более менее точнее и после определённых экскрементов с обучением REX c-100 выставил оптимальную температуру для толстых плат и для тонких + добавил димер.
Температуру подбирал так, чтобы на плате было 120 - 140 гр. Про термопару да они все разные это точно ( к-типа) .
Поделитесь опытом кто подключал PT100 датчик на платине он вроде точнее будет.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 04:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2019 02:04
Сообщения: 2
Город: Москва
Ни кому не попадалась информация по переделке версии SSR в версию 4-20mA?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], motor_58, Yandex [Bot], Фрекауцан Михаил(дядьмиша)


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB