Текущее время: 29 мар 2024 10:15


Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 11:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013 18:26
Сообщения: 350
Город: Одесса
Купил себе для паялки сие чудо. Или оно дерьмо или руки у меня кривые. Получается такая штука: с увеличени ем температуры увеличивается ошибка показаний. Например если 100 градусов он показывает еще более менее +/- 3-4град, то при 220 градусах ошибка достигает 20 градусов. Можно ли это как-нибудь исправить или выкинуть его нафиг. Автоматическую настройку делал, про корректировку показаний я знаю, но хочется чтобы он без корректировки показывал. В инете его все так хвалят, а оно такое дерьмо :ny_tik:


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 авг 2015 18:47
Сообщения: 86
Город: Саратов
а термопару проверили? у меня именно так врут дешевые китайские термопары.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013 18:26
Сообщения: 350
Город: Одесса
Брал в комплекте с контроллером. А какую ему нужно?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 22:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 авг 2015 08:30
Сообщения: 1
Город: Тольятти
Здравствуйте! Пробовал тоже настраивать, там два режима, один с пид регулированием, а другой с учётом гистерезиса.
Какой у вас включен?
Пробовал с гистерезисем , он работает в пределе температур которые я выставлял +- 2гр. но если нагреватели керамика то там инертность у них большая +- 10-15гр
Лучше на пиде работать там более менее точнее и после определённых экскрементов с обучением REX c-100 выставил оптимальную температуру для толстых плат и для тонких + добавил димер.
Температуру подбирал так, чтобы на плате было 120 - 140 гр. Про термопару да они все разные это точно ( к-типа) .
Поделитесь опытом кто подключал PT100 датчик на платине он вроде точнее будет.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 04:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 мар 2019 02:04
Сообщения: 2
Город: Москва
Ни кому не попадалась информация по переделке версии SSR в версию 4-20mA?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Mail.ru [Bot], mavr2001, serjlord, VldmrAlxs, Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB