Текущее время: 28 мар 2024 15:17


Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2343 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: У меня такой профиль, для IR8500
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 19:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 окт 2015 23:44
Сообщения: 20
Город: Нелидово
БЕЗСВИНЕЦ
r1- 1.00, L1- 20, D1-600
r2- 0.70, L2-110, D2-80
r3- 0.50, L3-150, D3-80
r4- 0.50, L4-195, D4-80
r5- 1.00, L5-230, D5-80
r6- 1.00, L6-245, D5-80
r7- End
-----------------------------
СВИНЕЦ
r1- 1.00, L1- 20, D1-600
r2- 0.70, L2-110, D2-80
r3- 0.50, L3-150, D3-80
r4- 0.50, L4-195, D4-80
r5- 1.00, L5-200, D5-80
r6- End


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 18:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 сен 2017 17:24
Сообщения: 1
Город: Серпухов
Доброго времени суток! Являюсь обладателем станции achi ir6500, не совсем устраивал нижний нагрев, поэтому раздобыл 4 керамических нагревателя 400 ватт каждый (60*240). Подключил параллельно, все вроде и работает, плата стала нагреваться на много быстрее, чем на штатном нагревателе (1 градус в 1-2 сек), но обнаружился один нюанс. Термопару нижнего пида располагаю с краю платы в низу (упираю в текстолит), при нагреве до 160 градусов (низом) термопара верхнего пида показывает 100-110 градусов. Думал, может, один из датчиков врет, расположил верхнюю термопару там же где и нижняя распологается, разница 1-2 градуса. На старом нагревателе, разница между верхом и низом была не больше 20 градусов. Собственно, может кто нибудь сталкивался с подобным, в чем может быть причина такой разницы? И нормально ли это вообще?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 14:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 авг 2017 15:45
Сообщения: 25
Город: Волноваха
Поменял нагреватели на Achi ir6500,поставил на низ 4 шт фирмы Elcer по 650w.Нижний подогрев стал разогревать плату намного быстрее.
БЕЗСВИНЕЦ
На нижнем подогреве выставляю - t 150
r1- 1.00, L1- 20, D1-240
r2- 0.70, L2-120, D2-80
r3- 0.50, L3-160, D3-80
r4- 0.50, L4-195, D4-80
r5- 1.00, L5-230, D5-40
r6- End
-----------------------------
СВИНЕЦ
На нижнем подогреве выставляю - t 130
r1- 1.00, L1- 20, D1-180
r2- 0.70, L2-125, D2-80
r3- 0.50, L3-170, D3-80
r4- 0.50, L4-195, D4-40
r5- End


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 12:20 
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2014 20:50
Сообщения: 76
Город: Николаев
ufonaft писал(а):
Доброго времени суток! Являюсь обладателем станции achi ir6500, не совсем устраивал нижний нагрев, поэтому раздобыл 4 керамических нагревателя 400 ватт каждый (60*240). Подключил параллельно, все вроде и работает, плата стала нагреваться на много быстрее, чем на штатном нагревателе (1 градус в 1-2 сек), но обнаружился один нюанс. Термопару нижнего пида располагаю с краю платы в низу (упираю в текстолит), при нагреве до 160 градусов (низом) термопара верхнего пида показывает 100-110 градусов. Думал, может, один из датчиков врет, расположил верхнюю термопару там же где и нижняя распологается, разница 1-2 градуса. На старом нагревателе, разница между верхом и низом была не больше 20 градусов. Собственно, может кто нибудь сталкивался с подобным, в чем может быть причина такой разницы? И нормально ли это вообще?

Для более точных показаний нижнего датчика нужно обеспечить подпружиненный контакт не только капельки, но и 3-5 мм. ее проводников (изогнуть), через пасту или флюс, кому как нравится. Ваш датчик дополнительно нагревается от взвешенного провода.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 15:36 
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 12 окт 2017 15:30
Сообщения: 2
Город: Москва
Пользовался такими станциями, минусов не обнаружил.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 23:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 окт 2017 23:45
Сообщения: 1
Город: нет
Владельцы ACHI IR6000, скиньте ваши параметры для пида PC410, те которые по зажатию кнопки PAR на 3 сек
Желательно полный набор, который открывается после установки параметра LoC в значение 808.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 09:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 янв 2016 20:11
Сообщения: 12
Город: Байсун
Добрый день. Дабы не создавать новую тему напишу здесь. Нужна помощь, точнее совет по выбору ремонту achi ir6500 . 6 месяцев хорошо работал. У Рс-410 начался болезнь отключатся. Подумав комнате стало прохладнее, взял и ставил возле Ачи рядом с вентиляторной печью. После этого начал работать только при температуре 40-50 градусов. 1-2 месяцев работал в таком темпе. А теперь совсем не работает. В чемь может быть проблема? С чего мне надо начинать проверять?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 10:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 янв 2016 20:11
Сообщения: 12
Город: Байсун
jasur09 писал(а):
Добрый день. Дабы не создавать новую тему напишу здесь. Нужна помощь, точнее совет по выбору ремонту achi ir6500 . 6 месяцев хорошо работал. У Рс-410 начался болезнь отключатся. Подумав комнате стало прохладнее, взял и ставил возле Ачи рядом с вентиляторной печью. После этого начал работать только при температуре 40-50 градусов. 1-2 месяцев работал в таком темпе. А теперь совсем не работает. В чемь может быть проблема? С чего мне надо начинать проверять?

Проблема решина с помишю замена несколько конденсаторов


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 15:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 окт 2016 01:24
Сообщения: 4
Город: Orsha
Всем привет, прочитал всю ветку и как понял все ищут прошивку с поддержкой тадчика PT100. Посмотрел у себя, в меню можно выбрать любой который написан в мануале и даже на один больше. При включение на индикаторах пишит 900С 04.07 Р16.

Дамп прилагается
Вложение:
2416(my).bin [2 КБ]
Скачиваний: 107


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 12:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2017 12:51
Сообщения: 1
Город: Москва
Помогите с настройками PC410. Не сигнализирует об окончании программы. Что там в Alo1, Alo2? Да и вообще в настройках? У меня 410 с возможностью PT100.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 03:04 
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 15 мар 2012 21:06
Сообщения: 144
Город: Нижний Новгород
Доброго времени суток всем!
Вопрос по "ACHI" IR-PRO-SC, работал всегда на термопро ик-650, но пришло время открыть свой сервис и бюджет не особо позволяет ее купить ищу замену, скажу сразу паяю много уже пачка лежит ноутов и видиками и мостами, что мне нравилось в термопро то, что: поставил плату, поставил термопару, выставил верх пару раз жамкнул мышкой на компе и я на 480 сек свободен от станции и занимаюсь другим ноутом, экономия время ( не могу просто сидеть без дела).
Вопрос:
1. если у станции такой режим? или ее можно настроить в такой режим?
Просто если на термопро вся пайка идет по профилю на ПК то тут весь процесс идет я так понимаю на станции, если я правильно понимаю, если судить по профилям представленным тут, то например: время нагрева верха до конечной точки в 250 градусов должно соответствовать времени нагрева низа до определенной температуры? и это заложено в термопрофиль?, но на термопро низ греет периодически до 350, то почитав эту тему у ACHI она ниже..

2. по поводу крепления платы, столкнулся на термопро что когда плата ставится по фиксаторам на дырках на плате, это не всегда хорошо, есть производители плат с тонким текстолитом и дырок рядом с чипом нет, итог не довставший чип. Как тут с этим дела?

3. и самое для меня ужасное реально нужно постоянно фольгой плату укутывать возле пайки? опять же на термопро просто насадки на верх, решают это проблему.

Либо надо брать и разбираться =)
а вообще кто какое максимальное количество чипов в день менял на этой станции?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 17:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 дек 2017 17:00
Сообщения: 1
Город: Azov
Добрый день. Хотел спросить, собираюсь начать собирать ИК-станцию на базе PC410, и вот вопрос: судя по приведеным схемам станций что на страницах 52 получаются все станции собраны на дискретном режиме(включения/выключения) нагревателей. но тогда где же это самое хваленое точное ПИД-регулирование?


Вложения:
2017-12-07_16-08-49.jpg
2017-12-07_16-08-49.jpg [ 25.43 КБ | Просмотров: 11513 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:57 
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2014 20:50
Сообщения: 76
Город: Николаев
Суслик есть, даже если его не видно.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 10:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2016 16:48
Сообщения: 3
Город: Кореновск
Доброго времени суток!Подскажите пжалста, у меня на ir 6500 на пите управления верхним нагревателем не отображается точка при создании термопрофилей, то есть параметр r1 отображается как "100", а не "1.00". Возможно что-то с настройками пита pc 410 ?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 12:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 фев 2012 09:24
Сообщения: 2
Откуда: Сосновый Бор
Город: Сосновый Бор
Мой вариант переделки ACHI
вместо штатных пидов подключил блок управления с пирометром.
теперь работать гораздо удобней, и не парюсь по поводу прилегания термопары к плате. Кому интерессно пишите в личку.

Изображение


Вложения:
1.jpeg
1.jpeg [ 137.2 КБ | Просмотров: 11229 ]
Вернуться к началу
 Профиль ICQ WWW  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 14:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2012 14:31
Сообщения: 1310
Город: Калининград
meteor-sms писал(а):
вместо штатных пидов подключил блок управления с пирометром.

Может термопар?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 16:27 
Аватара пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2011 15:46
Сообщения: 11
Откуда: Приморский край
Город: Donetsk
Shumm писал(а):
Добрый день. Хотел спросить, собираюсь начать собирать ИК-станцию на базе PC410, и вот вопрос: судя по приведеным схемам станций что на страницах 52 получаются все станции собраны на дискретном режиме(включения/выключения) нагревателей. но тогда где же это самое хваленое точное ПИД-регулирование?

Держит четко температуру, просто правильно подберите высоту платы над нагревателем, расположение датчика (уроки по термопро), и самое главное, не копируйте чужие профили, потому как каждый китайский нагреватель греет по разному. Лучше с помощью дополнительных термометров, методом эксперимента создайте свой профиль. И под платой опоры обязательно, лучше на стойках на прямой плоскости. Иначе крепление по краям при нагреве, плата провиснет. Удачи! У меня все работает четко, месяцы экспериментов.


Вернуться к началу
 Профиль WWW  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 17:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 апр 2015 17:44
Сообщения: 15
Город: Днепропетровск
Есть ли ещё существенные различия между IR6500 и IR-PRO-SC кроме размера нижнего подогрева и крепления платы. Стоит ли переплачивать за IR-PRO-SC?
Действительно ли крепление платы по краям достаточно неудачное?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 22:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 фев 2012 09:24
Сообщения: 2
Откуда: Сосновый Бор
Город: Сосновый Бор
AVN писал(а):
meteor-sms писал(а):
вместо штатных пидов подключил блок управления с пирометром.

Может термопар?


пиды отключены от нагрузки, а твердотельными реле управляет модуль который был в комплекте с пирометром.


Вернуться к началу
 Профиль ICQ WWW  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 00:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 мар 2015 20:36
Сообщения: 3
Город: ЛНР
dot2017 Извините, написал давно, но подумал что тут уже ничего не обсуждают, и так все затерто до дыр. И на эту ветку форума не заходил. Термопрофили которые я настроил оказались добротными. Немногого подкоректировал и уже давно пользуюсь. Пока все нравиться, заказал еще у китайцев стол-держатель для плат, и думаю будет почти полноценная паялка)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 11:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 окт 2011 05:23
Сообщения: 29
Откуда: Мытищи
Город: Норильск
Привет всем. Ребят подскажите марку разъема подключения верхнего нагревателя. Нужно заказать такой.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 12:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 фев 2013 05:47
Сообщения: 12
Откуда: Россия
Город: Hjcnjd yd Ljye
"Термопара разъем" в окне поиска на алиэкспресс


Вернуться к началу
 Профиль ICQ  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 12:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 фев 2013 05:47
Сообщения: 12
Откуда: Россия
Город: Hjcnjd yd Ljye
Ой нет ошибся, покупал на радио рынке просто по внешнему виду


Вернуться к началу
 Профиль ICQ  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 12:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 фев 2013 05:47
Сообщения: 12
Откуда: Россия
Город: Hjcnjd yd Ljye
Разъем M16, 4 контакта


Вернуться к началу
 Профиль ICQ  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 20:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 окт 2011 05:23
Сообщения: 29
Откуда: Мытищи
Город: Норильск
Привет. Нужно фото USB_RS232 конвертера станции ACHI IR 6500. Я что то в сети не могу найти такой конвертер в исполнении для монтажа на переднюю панель.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 11:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 окт 2011 05:23
Сообщения: 29
Откуда: Мытищи
Город: Норильск
Ребят, может у кого есть фотка этой платы крупным планом.


Вложения:
str.50_1.JPG
str.50_1.JPG [ 157.42 КБ | Просмотров: 10420 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 12:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 мар 2015 12:28
Сообщения: 887
Откуда: Украина
Город: ---
Alexseyvasilich обычный USB>>COM


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 21:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 окт 2011 05:23
Сообщения: 29
Откуда: Мытищи
Город: Норильск
Міша Смич писал(а):
Alexseyvasilich обычный USB>>COM

Я хотел по фото попытаться найти готовый для монтажа на переднюю панель, выход USB, а не COM.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 10:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 окт 2011 05:23
Сообщения: 29
Откуда: Мытищи
Город: Норильск
rx6llx Привет. Не подскажешь, где в настройках РС410 находится пункт выбора термопары РТ100.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 01:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 май 2018 01:35
Сообщения: 3
Город: Germany
IR6500 со стандартными нагревателями !Подскажите пожалуйста профиль под PS4 безсвинец и свинец !Сег тестил на тестовой плате, проц слез аж при 350 низ 250 верх, плате такие температуры совсем не нравятся, пожелтела, благо на эксперименты есть, на 235 два раза гонял вообще не слазит ни в какую ! 245 если оооооочень долго держать начинает кое как слазить ! использую две термопары, обе по температуре показывают одинаково, так что либо грешат оба либо все в порядке !
профиль
1 30 300
0.7 110 80
0.5 150 80
0.5 195 80
1 255 100


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2343 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  След.


Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], diesel336, Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB