Dunhil писал(а):
Заметил интересную особенность: если в настройках станции и порта ставить скорость 9600, то станция начинает реагировать на вкл/выкл из программы, но запускает я понял не профиль в программе, а текущий на станции, при этом пишет "Controller communication error". Это вызывает предположение, что отсутствует связь с контроллером, но старт то она дает с компа, т.е. частично функционирует.
Ооооо.... старая добрая тема... таки опыт возни с принтерами подключаемыми через сом-порт подсказывает - проверить кабель, или сделать новый и поключить к контроллеру на прямую без переходных паек и контактов (разъёмы)
Провод лучше проверить чем нибудь типа ESR-metra схемы "манфред", (частенько помогает найти сопли или косячные провода), от rs-232 до контакта на котроллере.
и скорость... 9600 бод на компе надо поставить и на контроллере. Ну для профилактики вытащить ПИД 410й (справа на морде защелка) и почистить стёркой контакты.
Кэп подсказывает, что путь через количество контактов (см. список) нужно максимально сократить
0. плата ПИД-Кремники ПИД
1. клемник ПИД-Провод
2. Провод-пайка-разъём
3. Разъём-разъём-пайка-провод
4. Провод-пайка-разъём